Fallman » Ср май 11, 2005 1:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', '[')b]8888888
сечение провода для земли не менее 4 мм.
Вот уж народ "пустозвон" - сказать, что в воду пёр..ть. Дорогой мой, во-первых, сечением не 4, а см. табл. 1.7.1 ПУЭ, во-вторых, не надо путать понятие "электроустановки" (к которым относятся распределительные щиты см. п. 1.7.46 ПУЭ) и "электроприёмники" (к которым относится вся бытовая аппаратура), в-третьих, читаем пункты 1.7.96-1.7.97 тех же ПУЭ, которые гласят: "Заземление... ...электроприёмников должно осуществляться специальной жилой (третья для электроприёмников однофазного... ...тока...), расположенной в одной оболочке с фазными жилами... ...провода и присоединяемой к корпусу электроприёмника и к специальному контакту вилки втычного соединителя. Сечение этой жилы должно быть
равным сечению фазных проводников. Использование для этой цели
нулевого рабочего проводника... ...
не допускается."
И далее: "Жилы проводов... ...должны быть медными... ...не менее 0,75 мм.кв. для бытовых... ...электроприёмников."
и т.д.
Да простит меня Савелий за излишнее цитирование ПУЭ, но эти вопросы с заземлением просто уже заколебали. Не желает народ шевелить извилинами и читать первоисточники...
Исправлено: Fallman 11 мая 2005 года, 11:40