Fallman » Пт июн 05, 2009 10:53 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Noname2', '')МХО активное юзание УПСа - это когда при пропадании напруги в сети аккум высаживается до конца... ...Если напруга в сети более-менее стабильная (не работает в УПСе AVR), то и реле не переключаются, контакты не подгорают.
А что это за параметр аккума - 45ватт?
Погуглил - где 9АЧ, где 7,2 АЧ пишут...
С этой точки зрения УПС почти не юзался. Ну какие в городе отключения, даже если и бывали, то комп либо отключался вручную, либо софт "гасил" его через 5 минут (такова была настройка Shutdown'а). Да и АВРка в Минске редко срабатывает, хотя может просто повезло с подстанцией. 45 Ватт - правильный параметр, показывает энергию накопленную аккумом. А ампер-часы..., так они ж зависят от тока разряда. Большой ток даст меньше АЧ, малый ток - больше, КЗ сразу убъёт аккум. Плюс учесть КПД преобразователя (инвертора), тогда и время можно прикидывать. Но самое простое решение, взять и подключить рабочую систему (с крутящимся тестом типа Battery Mark) и померить время. ИМХО оптимальное решение.